怎样改变楼道人体触摸开关的工作方式,装在设备上使用!
触摸开关工作方式:当人体第一次接触到金属灯体的任何部位触点接通开灯,再次触摸关灯。
怎样把它改成:当人体接触到金属触点接通,人体离开触点断开.
分享
王飞天
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
218 点
下载积分:
546 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2008-08-09
最后登录:
2024-11-11
查看王飞天的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-25 13:00
全看
|
小
中
大
里面有一个小电容,把这个小电容去掉就可以了,这个电容是延时断开用的