我原来一直用继电器输出型PLC,中间再加继电器,来控制220V电磁阀或或220V接触器,达到保护PLC输出点的目的,现在想用晶体管PLC来控制220V电磁阀或220V接触器,中间加什么比较好?请高手指点!想用固态继电器,但不知合适的型号,请哪位用过的朋友提供下,最好带插座的,体积尽量小一点的,方便维修。有一点我想说明,大固态继电器控制小电流不行,因为固态继电器无控制电压时也会有小电流。
[ 此帖被fkeickl在2011-05-25 14:05重新编辑 ]
有压力就有动力
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2025-01-07
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-26 23:56
用继电器就只能用24V继电器了,但是不能频繁动作,固态继电器也行,固态的漏电流很小,只有几个毫安,一般不影响使用的,但是需放大使用,负责对感性负载来说,容易形成反电动势,烧固态。