fkeickl
搞电的没前途
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2010-12-14
最后登录: 2024-10-28
查看fkeickl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 20:08
我原来一直用继电器输出型PLC,中间再加继电器,来控制220V电磁阀或或220V接触器,达到保护PLC输出点的目的,现在想用晶体管PLC来控制220V电磁阀或220V接触器,中间加什么比较好?请高手指点!想用固态继电器,但不知合适的型号,请哪位用过的朋友提供下,最好带插座的,体积尽量小一点的,方便维修。有一点我想说明,大固态继电器控制小电流不行,因为固态继电器无控制电压时也会有小电流。
[ 此帖被fkeickl在2011-05-25 14:05重新编辑 ]
有压力就有动力
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-24 12:14
用固态继电器好,驱动电流小,无反向高压,稳定性好。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(yuyangcr)
  • 学无止境,永远是学生。