fkeickl
搞电的没前途
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2010-12-14
最后登录: 2024-10-28
查看fkeickl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 20:08
我原来一直用继电器输出型PLC,中间再加继电器,来控制220V电磁阀或或220V接触器,达到保护PLC输出点的目的,现在想用晶体管PLC来控制220V电磁阀或220V接触器,中间加什么比较好?请高手指点!想用固态继电器,但不知合适的型号,请哪位用过的朋友提供下,最好带插座的,体积尽量小一点的,方便维修。有一点我想说明,大固态继电器控制小电流不行,因为固态继电器无控制电压时也会有小电流。
[ 此帖被fkeickl在2011-05-25 14:05重新编辑 ]
有压力就有动力
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-12-03
查看ngch的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-23 20:46
加24V继电器,来控制220V电磁阀或或220V接触器。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496