  这个柜子从接下来到元件选型,柜体设计制作,备料,装配等,足足拖了将近2个月的时间,虽说自己已经尽心尽力去做,完工后可还是觉得有许多的缺失,发上来请各位兄弟们看看,哪些地方还需要注意的,下次工程的时候多注意一下。不管怎么说完成了还是很开心,希望调试OK后能顺利收到款啊。这年头接个私活不容易啊,希望自己以后能做的更完善一些,让客户不好意思不付款哈哈。(哦,说明一下:这是做的一个电气预烧炉的控制柜,只有4个回路,总功率180KW左右)谢谢大家。


  

  



  

  

  
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
日出
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 193 点
下载积分: 608 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2021-02-19
查看日出的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-24 16:34
里面熔断器的地方最好有有机玻璃板做一下保护,贴上有电标记,上面的铜牌最好也是要保护的,主电源进线可能会有点问题(进线电缆会很硬,你上面是母线排,可能进线会难做一点),最好是主开关要加操作手柄,这样安全。如果可以的话底下加一块封板,这样接完线就盖上,比较整洁。上面的铜母线到是不错啊。