FX2n用几年后经常出现一些接触不好的现象,在N次N个plc摆弄后,终于发现是那几个连接插针引起,用烙铁稍微上点锡,就ok了,简单吧,大家可以试试。。。呵呵。。。
分享
zc_dmh
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zc_dmh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-03-07 20:35
全看
|
小
中
大
我们工厂有不少FX2N的PLC,可没有出现接触不良现象,而I/O点出现的故障有:输出点烧坏,输入点光电隔离片坏等。在这里我要告诉大家,我有一次碰到PLC输出全无的故障,有的技术人员说PLC坏了,我也以为是真的,后来查程序发现程序中使用一计数器,当计数满了以后,输出全部竟止。