求助  CP1H  DC24v电源输入   输入COM点接0V 还是24V   ( 输入信号是 反射型光电开关三线制的 NPN 型    棕色接正 蓝色接负 黑色接 X点 为什么没信号输入) 接光纤放大器也是没信号  
wfb610
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 687(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2024-11-05
查看wfb610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-21 22:16
图片:
用NPN 型开关的话,输入COM点接24V  