工控学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2011-02-21
最后登录: 2014-05-14
查看工控学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-21 12:31
如何用两个接近开关和一个高速数显计数器实现高速计数。比如一个圆盘在边缘均匀的排列着6个金属感应体,这个圆盘用电机带动着旋转,正传时加计数,反转时减计数。此盘转速很高约每分600转。我试过几次计数不准,请教高手说是两个接近开关位置没调好。具体怎个调发还望高手继续指点。(补充一下接线没问题,如果调好了计数是很准确的。)
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-21 15:45
6个感应器,每分钟600转,也就是说每分钟就有3600个信号,如果我没算错的话每秒应该有60个脉冲吧,建议你用高速计数器。如果程序很大,PLC的扫描时间也会增加,就有可能出现计数不准确。还有就是你的接近开关最高响应频率是多少?后者可能性更大。
自己的事情自己做.