如何用两个接近开关和一个高速数显计数器实现高速计数。比如一个圆盘在边缘均匀的排列着6个金属感应体,这个圆盘用电机带动着旋转,正传时加计数,反转时减计数。此盘转速很高约每分600转。我试过几次计数不准,请教高手说是两个接近开关位置没调好。具体怎个调发还望高手继续指点。(补充一下接线没问题,如果调好了计数是很准确的。)
分享
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
817 个
工控威望:
870 点
下载积分:
8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间:
2008-02-21
最后登录:
2024-11-19
查看gaogaiga的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-21 17:29
全看
|
小
中
大
相信楼主也看过不少资料,两个接近开关安装要相差90度吧。不过说真的,自己安装调试时差那么一点点距离不好调的,只有慢慢一点点移动接近开关的位置咯。问谁也没有用,只能现场细心调试。
一秒才60个脉冲,普通的接近开关一般响应都500HZ以上了,传感器没问题的。
楼主已经写着用“高速数显计数器”,脱离PLC,专门的硬件了,更不会是PLC运行速度慢了。
[ 此帖被gaogaiga在2011-05-21 17:37重新编辑 ]