程元乾
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1542 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-01-29
最后登录: 2023-11-09
查看程元乾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-06 18:22
有一台机,触摸屏,PLC和三菱F700-55KW.触摸屏是SM2500的.PLC也是德国的杂牌.全部是通讯控制.通过触摸屏上设定马达的输出功率.设定百分之九十时电流已达满负荷.设百分之百就会过载了.其实百分之九十已够用了,但客户非要到百分之百.请问有没办法在触摸屏上设一百而实际变频器只开到九十.因为是通讯控制所以我也没办法在参数上校正.
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-21 14:41
我的想法跟二楼的想法是一样的,
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-21 14:50
三菱变频器上限频率好像是Pr.1如果原来是50HZ,现在改成45HZ就可以了