有一台机,触摸屏,PLC和三菱F700-55KW.触摸屏是SM2500的.PLC也是德国的杂牌.全部是通讯控制.通过触摸屏上设定马达的输出功率.设定百分之九十时电流已达满负荷.设百分之百就会过载了.其实百分之九十已够用了,但客户非要到百分之百.请问有没办法在触摸屏上设一百而实际变频器只开到九十.因为是通讯控制所以我也没办法在参数上校正.
分享
guokaijiang
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看guokaijiang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-23 20:07
全看
|
小
中
大
可以在PLC里做 在原有的基础上再减去一个数字 就是你想要得到的那个数字 这样不就减下来了吗 另外在变频器设上限也可以呀