程元乾
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1542 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-01-29
最后登录: 2023-11-09
查看程元乾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-06 18:22
有一台机,触摸屏,PLC和三菱F700-55KW.触摸屏是SM2500的.PLC也是德国的杂牌.全部是通讯控制.通过触摸屏上设定马达的输出功率.设定百分之九十时电流已达满负荷.设百分之百就会过载了.其实百分之九十已够用了,但客户非要到百分之百.请问有没办法在触摸屏上设一百而实际变频器只开到九十.因为是通讯控制所以我也没办法在参数上校正.
atogood
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-04-16
最后登录: 2024-06-19
查看atogood的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-25 15:52
弄个功率大一些的就没问题啦。