程元乾
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1542 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-01-29
最后登录: 2023-11-09
查看程元乾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-06 18:22
有一台机,触摸屏,PLC和三菱F700-55KW.触摸屏是SM2500的.PLC也是德国的杂牌.全部是通讯控制.通过触摸屏上设定马达的输出功率.设定百分之九十时电流已达满负荷.设百分之百就会过载了.其实百分之九十已够用了,但客户非要到百分之百.请问有没办法在触摸屏上设一百而实际变频器只开到九十.因为是通讯控制所以我也没办法在参数上校正.
wanghuhong
级别: 网络英雄

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1546 个
工控威望: 10487 点
下载积分: 11051 分
在线时间: 904(小时)
注册时间: 2006-12-31
最后登录: 2024-12-29
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-19 15:25
都不清楚,如何改,只能骗自己。