楼主  发表于: 2011-05-20 21:42
图片:
车间有一台380V 250W的机床冷却电机,要求停电之后,电机还要转3分钟左右。我现在的方案是想用UPS来实现,当在正常工作时380V供电,断电之后,串上电容,220V UPS供电一段时间。 个位高人帮我看看,这个方案可行吗?如果不可行,问题出在哪里?
[ 此帖被jhdaisf在2011-05-21 09:02重新编辑 ]
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-20 21:56
如果是小功率380V星形接法的电动是可以实现的,要加个转换电路,加装220的变频器,当用市电网380V时电机是处于星形运行状态的,当断电后自动经过变频器切换到三角形接法三相220V电压下运行.