车间有一台380V 250W的机床冷却电机,要求停电之后,电机还要转3分钟左右。我现在的方案是想用UPS来实现,当在正常工作时380V供电,断电之后,串上电容,220V UPS供电一段时间。 个位高人帮我看看,这个方案可行吗?如果不可行,问题出在哪里?
[ 此帖被jhdaisf在2011-05-21 09:02重新编辑 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-21 11:29
是电网停电还是设备停电意思不清,若停电设备加一个延时继电器得了