楼主  发表于: 2008-03-06 10:12
谢谢大师,,,,,.
我想问下300的双CPU软冗余的项目怎么做?
硬件给出的就是2个CPU,2个电源,,
一个CP341,,
带MODBUS通讯的给上位机的哦
然后就是一个IM153了。通讯怎么做,,?冗余切换怎么做。.??怎么做??
IM153冗余组订货号是6ES7 153-2AR00-0XA0
CPU订货号是CPU315-2DP
清单里还有MODBUS 通讯模块6ES7 341-1CH01-0AE0
MODBUS加密模块6ES7 870-2AA00-0YA0

请问这个加密模块是什么?
并且6ES7 153-2AR00-0XA0在组太里也找不到.?
如何组态编程?

[ 此贴被zhouyj1001在2008-03-06 15:28重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3422 分
在线时间: 9517(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-30
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-06 10:57
IM153需要的是IM153-2,可支持冗余網絡。

至于300的型號不清楚,因此無法確認PLC是否支持軟冗余。

同時還需要Software Redundarcy冗余包以及軟件授權。

如果您能進一步的詳細說明的話可能還有探討之余地,否則就沒有繼續探討的必要了。

以上!

Good Luck!