yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-06 09:37
图片:
要求:触摸屏上按下(保存)按钮,把当前日期和当前班次件数d300保存,然后d300清0,每次按下(保存)按钮,都能把当前日期和当前班次件数d300保存并清0,共可保存30次,第31次把第一次保存的数覆盖。然后可以实时查看以前保存过的班次件数。
我的是使用FX-3uc plc ,触摸屏GoT1150-QSBD-C,我编的程序会传上来,做法是在触摸屏上编好日期保存的数据寄存器d700,d800,d900和班次件数d1000等,就是占用了d700--d729,d800-d829,d900-d929,d1000-d1029.这样是达到这种可保存的效果了,但是感觉不太人性化,也就是最后一次保存的数不是在第一位,而是在下面某一行,这样查看起来不方便,我想问问大家能不能让最后一次保存的值永远放在第一位,下面的依次往下移,最开始保存的数到最后。
附件: 00000.rar (10 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
天外飞仙
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-06-26
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-06 21:27
可以用屏内部的配方索引功能来实现你的要求。使你每一次的记录更新保存在第一位,后面多余的自动清除。不过我不知道你上面这款三菱的屏有没有配方功能,查看你屏的使用手册,上面应该提了的。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com