一般认为输入刷新+用户程序执行+输出刷新的时间就是扫描周期。但有个问题:
比如一段程序,执行到中间一个定时器,这个定时器定时10S,那PLC执行完这段程序不超过10S了吗,扫描周期大于10S?如果不是怎么理解扫描周期呢?
多谢!这个是新手很难真正理解的一个问题,希望大家给解答下,谢谢!
这个扫描周期是非常难以理解的一个东东,特别是
用户程序执行
这个时间怎么理解成为理解扫描周期有关键,根据查到的资料和大家的回答,是否可以这样理解?
用户程序执行
的时间,和程序的长短以及每条指令的复杂程序有关系,和程序的执行时间无关,可以看作是解释每条指令时间的总和。
不知这样理解正确不?刚接触时一直认为扫描周期是程序所有动作完成的时间。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新编辑 ]
分享
向阳铝材公司
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看向阳铝材公司的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-19 00:46
全看
|
小
中
大
根据三棱FX2N手册,一般指冷执行时间都在0.1微秒以下.个别指令执行时间0.3微秒.也就是说,有一个1000步的程序,扫描一次大约只有1毫秒,而PLC的CPU在不扩展的情况下只能装8000步的程序,描扫一次只不过8毫秒左右,