楼主  发表于: 2011-05-18 12:07
一般认为输入刷新+用户程序执行+输出刷新的时间就是扫描周期。但有个问题:

比如一段程序,执行到中间一个定时器,这个定时器定时10S,那PLC执行完这段程序不超过10S了吗,扫描周期大于10S?如果不是怎么理解扫描周期呢?

多谢!这个是新手很难真正理解的一个问题,希望大家给解答下,谢谢!

这个扫描周期是非常难以理解的一个东东,特别是用户程序执行这个时间怎么理解成为理解扫描周期有关键,根据查到的资料和大家的回答,是否可以这样理解?

用户程序执行
的时间,和程序的长短以及每条指令的复杂程序有关系,和程序的执行时间无关,可以看作是解释每条指令时间的总和。
不知这样理解正确不?刚接触时一直认为扫描周期是程序所有动作完成的时间。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新编辑 ]
wfb610
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 688(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2024-11-25
查看wfb610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-18 13:59
引用
引用楼主xiaofeiai于2011-05-18 12:07发表的 PLC的扫描周期怎么理解? :
一般认为输入刷新+用户程序执行+输出刷新的时间就是扫描周期。但有个问题:

比如一段程序,执行到中间一个定时器,这个定时器定时10S,那PLC执行完这段程序不超过10S了吗,扫描周期大于10S?如果不是怎么理解扫描周期呢?

多谢!这个是新手很难真正理解的一个问题,希望大家给解答下,谢谢!

扫描周期不会大于10s的,定时器是在每个扫描周期更新它的经过值(有的是几个扫描周期更新一次,这要看定时器的时基),

到了某个扫描周期定时器的经过值等于设定值时,那定时器就动作,定时器的位元件就接通,计数器也是一样的道理.
[ 此帖被wfb610在2011-05-18 15:39重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xiaofeiai) 热心助人