前几天单位的带锯老是报故障,操作工反映是制动的问题引起。设备工作流程不说了。主要让前辈讨论一下。
电机2.2kw的3相异步电机,单相30A整流桥。查找故障的时候,测量整流出来电流300多V,以为是整流桥坏了,自己到市场买二极管做了一个整流桥,在车间做好测量整流桥出来的是190多伏,按照公式是正常的,拿到设备上接到电路之后测量又是300多伏,查了一段时间其他地方没有什么问题,在生产车间其他电源接上整流桥也是190多伏,最后向厂家打电话咨询,他们的工作人员说是零线的问题。然后单拉个零线过来,问题就解决了。
现在就想让高手给分析一下,零线问题为什么出现整流不正常。
不知道说的能不能让大家明白~