LD    X0
PLS M0

LD        X0
ANDP X20
OR      Y0
ANDI   M0
OUT    Y0


其中X0是一个机械手的HOME位置SENSOR,处于HOME位时,X0为1,X20是控制机械手的触发按钮,Y0是机械手的执行信号。

动作要求:X20被按下,Y0动作一次,回到HOME位时,Y0被置OFF。


问题是:初始化后,机械手处于HOME位置,X0为1,M0被置位一个周期,按下X20,机械手还能动作吗?


wjm0426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 396 点
下载积分: 392 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2011-04-22
最后登录: 2023-04-04
查看wjm0426的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-17 22:48
程序是正确的,X0为1时,按下X20,Y0得电机械手动作,X0断开,当回到HOME,X0再次接通时,Y0断开。