SIMO DRIVE611开机时显示802D ,有啥问题吗?泣血跪求呵呵。
分享
lovefeyer
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
436 个
工控威望:
561 点
下载积分:
1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-17 11:36
全看
|
小
中
大
没遇到过,给你手册上的说明吧:
驱动旋转与角度编码器输出参数响应
原因:由于在角度编码器接口上编入了零脉冲偏置,因此,驱动静止不了。低的转速不是关键问题,关键是零脉冲位置的不精确性随着转速增加而成比例增加。
处理措施:应确保驱动在静止状态中,或者考虑零脉冲的较高误差。
解决:不需要