周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2010-03-04
最后登录: 2024-12-20
查看周红军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-16 22:01
我用的是日虹D系列的变频器,他们原来的变频器是三肯的,不跳闸,只是不可以调速啦。可是换上我的运行几个小时后老是跳闸,最长是运行十几个小时。一旦跳闸后再启动,都是运行几分钟就跳啦,故障代码都是:OUT1查说明书,说是,逆变单元U相故障,我也换拉一台新的又加大功率可是还是一样。变频器与电机有40多米的距离。我也加大啦启动时间,周围也没干扰啊,接地也好啊。望老师们赐教。
另,我也测量电机与导线的绝缘都很好啊。
变频器是30KW/37KW的,电机是30KW的。
[ 此帖被周红军在2011-05-17 09:47重新编辑 ]
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2017-08-11
查看wsgily的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-17 15:39
输出侧加电抗器