鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-09-23
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-15 20:50
有一烘箱自动加温电路,采用温度表输出12V电压,控制三个固态继电器,也就是继电器与三相电源相接,给烘箱加温。三个固态继电器控制回路串联,接上温度表的12V电源,现在有个问题是,我用同型号同一厂家生产的固态继电器,替换串联固态继电器的第一个继电器,但换上的固态继电器得到的控制电压与原来的不一样,再换一个继电器电压又是另外一个数,为什么同样的固态继电器接在同一地方,得到电压却不一样?请高手帮忙解释解释!谢谢!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-17 18:23
楼主表述的应该不是很清楚,应该是:三个继电器与负载是串联的,即每相电源串过一个故态继电器然后接负载的一端,负载应该是出来三个端,其实最好如楼上那高手说的,最好用三相的,单相也可以,但是最好是同规格的,不同规格,可能内阻性能什么的有差异。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。