vicwang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 306(小时)
注册时间: 2008-08-21
最后登录: 2024-09-06
查看vicwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-15 15:15
各位前辈:想把Omron触摸屏(NT31C-ST143B-V3)内画面上载至个人电脑,做备份。
使用的Omron 软件为NTST4.8C中文版,使用的RS232转USB数据线能下载PLC程序,等也应该没问题。

按照正常步骤操作后,却显示 内存连接不匹配,退出通讯
即,无法下载,还请各位前辈查看附件,给予指点,谢谢

附件: OMRON NT31C-ST143B-V3 画面上载至个人PC步骤.rar (532 K) 下载次数:812
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
vicwang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 306(小时)
注册时间: 2008-08-21
最后登录: 2024-09-06
查看vicwang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-16 17:47
感谢各位答复
我的操作步骤:
第一步:按触摸屏2个对角,进入系统菜单,点击“传输模式”,然后点击“工具传输”
第二步:打开NTST4.8C软件,选择相匹配的COM口,再选择“上载PT—NT,再选择“应用程序”。
以上操作后,电脑却显示“内存连接不匹配,退出通讯”

询问日本供应商,他们的触摸屏版本为NTST4.0J,而我的NTST为4.8C。
是不是我的软件版本太高了导致的?不知哪位前辈遇到过此问题,还请指点。。。。
以上,谢谢
vicwang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 306(小时)
注册时间: 2008-08-21
最后登录: 2024-09-06
查看vicwang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-22 15:17
把Omron触摸屏(NT31C-ST143B-V3)内有禁止上下载按钮,进入系统设定,选择Screen Memory Protect Disabled(表示允许画面上下载),就可以了。