qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 724(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-09-22
查看qq593276766的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-15 10:49
我有个西门子S7-300    315-2DP的PLC用DP 总线带了四个OMRON的GRT1模块做为从站,GRT1 的GSD文件我已安装,我在硬件组态中看到OMRON的GRT1模块的地址其中有

开始地址是200,结束地址是201。但我交叉参数连接表中看不到有关200.X,201.X,QB200,QW200和QD200的的信息,本人想知道该程序是怎么控制19

0.X,191.X,QB190,QW190和QD190的状态,在那里能找到相关的程序.

以下我把程序上传到这里,请各位前辈多多指导下晚辈,先谢谢您!


Candy20110512.rar (527 K) 下载次数:12    OMRON_GRT1-PRT-GSD.rar (7 K) 下载次数:13   


[ 此帖被qq593276766在2011-05-15 11:04重新编辑 ]
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 724(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-09-22
查看qq593276766的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-15 23:06
终于明白了,

地址放到对应号码的M上了,比如IW190--》MW190,在OB1程序里面,打开一看就能找到了
L   PIW        200
T   MW        200
L   MW        204
T   PQW      204,

也就是谁使用了MW200的内容,谁的信息传给MW204,都是以BOOL的形式来读取与写入的,应该是这样的吧