我新接手的一个设备,接入电源是三相五线。设备控制柜内一个三相380V空开,一个两相220V空开。
这个设备在我接手之前就有问题,反映来的情况是只要推上两相空开,总线上的漏电开关就会跳闸。有两套,但另一套送电不会跳闸。
我去现场查看发现总线上都是一个三相三线的漏电开关,而设备使用的是三相四线的电源。
我怀疑是这个漏电开关配置不正确,由于现场还没有正式通电。我无法试验。
所以拿出来讨论一下,我的判断是否正确?是否一定要更换为三相四线的漏电开关?
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-14 08:17
全看
|
小
中
大
1、你说两套一样的设备,一套跳一套不跳,那么我们有理由说你的总线漏电保护开关是好的。
2、漏电保护开关是好的,你柜内开关不会出现什么问题也没跳,那么不是你柜内短路。
3、我们只能说你柜内产生漏电,是由于接线不规范造成的漏电,还是你的某个器件有问题漏电?希望楼主仔细查看一下