用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相漏电保护开关配置问题
上一主题
下一主题
hongming
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
272 点
下载积分:
956 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-11-08
查看hongming的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-14 20:04
全看
|
小
中
大
我新接手的一个设备,接入电源是三相五线。设备控制柜内一个三相380V空开,一个两相220V空开。
这个设备在我接手之前就有问题,反映来的情况是只要推上两相空开,总线上的漏电开关就会跳闸。有两套,但另一套送电不会跳闸。
我去现场查看发现总线上都是一个三相三线的漏电开关,而设备使用的是三相四线的电源。
我怀疑是这个漏电开关配置不正确,由于现场还没有正式通电。我无法试验。
所以拿出来讨论一下,我的判断是否正确?是否一定要更换为三相四线的漏电开关?
分享
llllll
学无止境
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
2318 点
下载积分:
1274 分
在线时间: 133(小时)
注册时间:
2009-06-11
最后登录:
2023-04-13
查看llllll的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-13 14:54
全看
|
小
中
大
支持5楼的说法,供电系统错误!三相五线制,是不需要装漏电开关的。另外在同一条供电系统中是不允许使用两种不同方式的漏电开关的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三相漏电保护开关配置问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问