楼主  发表于: 2011-05-14 14:16
我公司使用的是三菱A系列变频器,矢量变频控制闭环(驱动电机带编码器)
速度控制方式:
单动时,通过电位计调整速度
联动时,速度的调节来自前级的模拟量信号(0~10V)
最近经常出现以下问题:

设备在正常运行时,偶尔会出现突然停下来现象,停下来2~3秒后,又自行恢复正常速度运行。
出现频次:有时几个小时,有时2天,没有周期性。

请问这是哪方面出了问题,

控制回路应该是正常的,要不然不可能自行启动的。

拜托了各位,小弟心急如焚。

可以通过电话联系我,13564404883  
lixiangnse
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 231 点
下载积分: 3299 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-05-14
最后登录: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-14 15:12
我公司是一条生产线,如果是瞬间停电,其他的电控柜应该也会出现类似的问题,

但其他的都是正常的。

另外,瞬间停电一般是由什么原因造成的,请告之一下,

因为,上述现象已经出现多次了。

变频器的寿命一般是几年?
lixiangnse
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 231 点
下载积分: 3299 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-05-14
最后登录: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-14 15:42
谢谢各位,我想问一下,这跟模拟量信号受到干扰有没有关系?
lixiangnse
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 231 点
下载积分: 3299 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-05-14
最后登录: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-25 16:24
7楼的说的很对,自动我更换了中间继电器后,就一切正常了,谢谢各位的关照。