用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于速度控制问题事项
上一主题
下一主题
lixiangnse
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
104 个
工控威望:
231 点
下载积分:
3299 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2011-05-14
最后登录:
2021-12-18
查看lixiangnse的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-14 14:16
全看
|
小
中
大
我公司使用的是三菱A系列变频器,矢量变频控制闭环(驱动电机带编码器)
速度控制方式:
单动时,通过电位计调整速度
联动时,速度的调节来自前级的模拟量信号(0~10V)
最近经常出现以下问题:
设备在正常运行时,偶尔会出现突然停下来现象,停下来2~3秒后,又自行恢复正常速度运行。
出现频次:有时几个小时,有时2天,没有周期性。
请问这是哪方面出了问题,
控制回路应该是正常的,要不然不可能自行启动的。
拜托了各位,小弟心急如焚。
可以通过电话联系我,13564404883
分享
ukqbso
勇气 源于 自信
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
6926 点
下载积分:
3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-07-22
查看ukqbso的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-14 17:10
全看
|
小
中
大
偶想问题出在反馈回的那个0—10v信号上,变频器停了,那证明它保护动作了,所以解决这样的问题应该要有两种思路,一是确保反馈信号不要超过类比输入电压值上限,二是设定变频器参数时信号异常反应的时间、各上下限的百分比参数等等。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于速度控制问题事项
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问