lixiangnse
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 231 点
下载积分: 3299 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-05-14
最后登录: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-14 14:16
我公司使用的是三菱A系列变频器,矢量变频控制闭环(驱动电机带编码器)
速度控制方式:
单动时,通过电位计调整速度
联动时,速度的调节来自前级的模拟量信号(0~10V)
最近经常出现以下问题:

设备在正常运行时,偶尔会出现突然停下来现象,停下来2~3秒后,又自行恢复正常速度运行。
出现频次:有时几个小时,有时2天,没有周期性。

请问这是哪方面出了问题,

控制回路应该是正常的,要不然不可能自行启动的。

拜托了各位,小弟心急如焚。

可以通过电话联系我,13564404883  
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-14 17:05
电网电压怎样?我也遇到过,4台同样的设备就只一台设备偶然停顿一下又好了。要仔细调整变频器参数喔,有条件换一台变频器试一下。