楼主  发表于: 2011-05-14 13:02
我用三菱M-J2S-700A伺服,通过位置控制模式,CN1内部怎没接线,其中我用到的Y0,Y1脉冲信号,Y3伺服启动,
我自己这边接了一下,经过参数设定了,单一接通电源就出现AL-E9,请各位师傅帮忙解决一下,谢了!
koryuhpc
越学越少;越少越学!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 130 点
下载积分: 582 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2017-04-21
查看koryuhpc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-14 14:20
那是伺服只通了主电路的原因,不知你能不能听懂,还是接线问题