输出功率200KW,输出电流为360A的三相发电机,输出用多大的铜芯线?
[ 此帖被dujiang100在2011-05-14 10:42重新编辑 ]
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7959 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2008-11-13
最后登录: 2024-11-13
查看路龙远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-14 21:48
引用
引用第2楼向阳铝材公司于2011-05-14 10:48发表的  :
给你一个常用的口诀吧,也不用刻意去记那一个规格的载流量了:
铜芯电缆导线安全载流量计算:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
.......