dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-14 10:37
输出功率200KW,输出电流为360A的三相发电机,输出用多大的铜芯线?
[ 此帖被dujiang100在2011-05-14 10:42重新编辑 ]
fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-03-05
最后登录: 2017-01-31
查看fff936100286的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-17 18:07
如果用电缆且满负荷24小时送电要用180平方mm铜线。有实际使用负荷电流数据的话。按实际使用负荷电流计算每平方mm2A。可以放心使用。二楼的口诀是我上传的,经多年实践使用可靠