输出功率200KW,输出电流为360A的三相发电机,输出用多大的铜芯线?
[ 此帖被dujiang100在2011-05-14 10:42重新编辑 ]
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2022-01-24
查看dingp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-22 14:46
  最好用185x3+1的铜电缆,现在的电缆都有缩水,这样比较保险