hjg123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hjg123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-13 20:05
本人用OMRON绝对型编码器E6C3-AG5C  360R/MIN ,与PLC直接点点连接 ,因转速较高,程序处理过程中出现数据不准确,请教高人,高速处理怎么做?
谢谢
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-15 08:48
使用高速计数器指令,这个高速是需要中断执行的,普通的由于扫描方式和输入点处理时间原因会丢脉冲