请教各位大侠:
1-用FX1S(N)系列PLC做位置控制时直接用PLC控制伺服驱动器
2-用FX2N系列PLC加一个定位模块1PG控制伺服驱动器
请教大家以上1-2有什么区别,控制精度要求很高的我该选哪一个比较适合

804759109
无独有偶啊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-12-23
查看804759109的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-13 13:42
建议你用第二种方案 1s有7条定位指令  但对控制要求高的还是要用1PG定位模块好 响应速度快 定位精确