FROM H2 K806 D2202 K1  
想知道K806是什么参数 A1SD75的手册里应该有吧,有A1SD75的手册吗? 还有前面的H2是怎么定义的,因为我看到程序里还有H4,是说这个定位模块是在整个模块中的位置吗
lovefeyer
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-17 11:45
我想纠正一下:

FROM H2 K806 D2202 K1  
将2#特殊功能模块的806号缓冲寄存器中的内容读到数据寄存器D2202中,H2:特殊功能模块编号,K806:缓冲寄存器号,D2202:数据寄存器号,K1:1个数据

这里的 H2 应该不是特殊功能模块编号,而是模块的起始地址吧???