楼主  发表于: 2008-03-03 20:57
如题,NB2内部如何设置?再请教一下连接电缆和通讯协议???
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3472 分
在线时间: 9519(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-04 09:48
您有没有NP链接模块?

如果有,那么通过NP链接模块相连接。
通讯协议采用富士的CPU间简易通讯方式,显然使用RS485屏蔽电缆,通讯速率不大于19200,距离不长于500M。

以上!