求助各位大侠,谁知道ABB    ACS800变频器,报警代码是2310是报什么?
wjm_0126
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 371 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2011-03-29
最后登录: 2022-05-05
查看wjm_0126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-11 14:36
逆变器模块 x 过电流。该故障诊断对
于并联逆变器有效。(x = 1~12)
wjm_0126
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 371 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2011-03-29
最后登录: 2022-05-05
查看wjm_0126的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-11 17:25
过电流。
如果传动单元在快速启动过程中跳闸了,请检
查参数21.01 START FUNCTION 是否设置成
AUTO。 (其他模式不支持快速启动)。
检查电机负载。
检查加速时间。
检查电机和电机电缆 (包括相序)。
检查脉冲编码器及其接线。
检查在电机电缆中是否有功率因数补偿电容或
浪涌吸收装置。
检查参数组 99 中的电机额定参数,以确定电机
模型是否正确。