dtsd607多功能电度表3x1.5(6)A,可以用150/5的互感器吗?这样计算电度?谢谢!
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-30
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 10:32
电流互感器(现在的标准图上代号是TA)与电度表没有什么关系。
电力计量是否需要安装TA完全是看需要:如果负载电流较大,如上百安甚至更大,就需要加装TA了。
至于电度表的选择,也是看现场的实际情况。
如果安装上TA,在低压用电计算用电量时150比5,变比就是30倍的关系,也就是说计量表显示1度实际应该是30乘以1=30度。以此类推。