dengjie
加油~
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 186 点
下载积分: 709 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-03-03
最后登录: 2012-09-27
查看dengjie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-09 22:13
三菱FX系列的
X1--------[MOV H0003 K1Y000]
YO指的是电机的线圈
X1启动后Y0工作
请问这是怎么理解的啊
[MOV K0 K1Y000]指的是停止又是怎么理解的
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 10:41
   [MOV K0 K1Y000],是将十进制数0→“数组”K1Y0(即Y0~Y3),也就是使得Y0~Y3均为0,输出断开,所以是停止。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会