接好一个220V的白炽灯,我想检测它的开关寿命,加个继电器,继电器通一下,如果有电流计数器加1,最关键的是如何检测电流?
这个肯定是比较自动化的,人不可能24小时待在那里,一天用时间继电器开和关好几千次,要确切的知道是第几次死掉就是灯丝断掉
[ 此帖被regxu在2011-05-09 19:56重新编辑 ]
zhoua11
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 100 点
下载积分: 587 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-05-09
最后登录: 2016-03-08
查看zhoua11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 10:21
把计数器串联在灯后就行了,灯丝断了不会再计数了