regxu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 268 点
下载积分: 538 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2007-11-27
最后登录: 2024-11-20
查看regxu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-09 17:36
接好一个220V的白炽灯,我想检测它的开关寿命,加个继电器,继电器通一下,如果有电流计数器加1,最关键的是如何检测电流?
这个肯定是比较自动化的,人不可能24小时待在那里,一天用时间继电器开和关好几千次,要确切的知道是第几次死掉就是灯丝断掉
[ 此帖被regxu在2011-05-09 19:56重新编辑 ]
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-09 23:15
我这有这样的设备,楼主要吗???