各位大侠:
    您们好,小弟最近有一事困扰,敬请大侠们指教。
问题:生产现场的设备及管道有很多点要新增温度传感器、压力传感器、流量传感器,这些点的数据只做显示,不参与控制。要在远端的工控机上显示。由于不参与控制,所以新增加的点没有经过PLC模块进行采集处理,根据客户要求,现在要配置一套单独做现场数据监视用的系统?
要求:1,需要用UPS,就是现场断电后,系统至少能持续供电15分钟;  2,软件最好是winCC; 3,现场的传感器直接通过光纤进入到工控机,进行显示
不解之处:1,传感器如何通过信号处理(如类似什么接受器或处理器的东东,最好不是PLC)进入到光纤里进行传输; 2,光纤又是以什么样的形式进入到工控机里进行显示,或者是进来的模拟量需要在工控机里怎样的配置(类似于PLC模块一样的东东,显示通道的数据处理)实现数值正确显示?
跪求大侠们指点!!!!!
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-11-16
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-11 09:58
多远?一定用光纤吗?可用无线路由器加带以太接口通信功能和带通信的压力、温度、流量传感器等。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。