  大家好!我现在用三菱FX2N-2DA 控制两台三菱变频器  用0-10V和 4-20mA   我也都屏蔽啦 都不理想  怎么办?  用0-10 V 频率不稳定  一台一台单开 没问题,两台一起开 就有一台会自己停下来,  用4——20mA   10分钟后 就报故障  模拟电流异常      应该怎么解决呢?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-08 21:45
1.模拟量信号线不要和变频器的输出线穿到同一线槽;
2.将屏蔽线的屏蔽层接到开关PLC的COM端;
3.在信号线上套上两个铁氧体磁环;
4.将变频器的接地端子正确接地;
5.屏蔽线换成双绞屏蔽线;
6.将电路中每一路独立直流电源的负端并联!
做到以上几点,估计应该问题不大,要是问题依旧,建议楼主采用通信方式,通信是数字信号,抗干扰能力强!