单相漏电开关天空闪电就跳
上一主题
下一主题
老来学
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看老来学的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-08 21:25
全看
|
小
中
大
今下午去郊区一朋友家,天空闪电就漏电开关跳,下雨时没有跳,反复出现九次闪电都发生,求哪位指点如何解决
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-18 20:20
全看
|
小
中
大
大楼的接地电阻过大,
打雷是云层向大地放电的自然现象,越高的建筑越容易被闪电击中,这就是为什么建筑物都要做接地的原因,接地线把闪电直接引入地下,从而减小闪电对建筑物的损坏。一般建筑物接地电阻要求都在2欧以下。电阻过大在被闪电击中的时候不能完全把电流完全引入地下,那么建筑物上的感应电压就会很高,使漏保跳闸。
我们知道漏保的原理是:从火线流出的电流必须经过零线流回去。
火线和零线同时穿过同一个电流互感器,这样就互感器二次侧的电流为0
如果漏保后面的线路有接地的地方,那么互感器的二次侧就会产生电流,经过三极管放大后驱动跳闸机构使漏保迅速跳闸。
当然,漏保生产厂家各有各的技术,但大致原理相同,有些漏保是带过压保护的,就是防止感应电引起跳闸。
自己的事情自己做.