yeyali998
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yeyali998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-08 18:09
我现在想外部按钮改变PLC内部的时间继电器的数值````带指令`  比如我设定5秒     我现在想在外部用按钮改成 1    2    3   4     5秒````用什么指令```
[ 此帖被yeyali998在2011-05-09 08:28重新编辑 ]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-23 00:42
图片:
M8000初始化D0,若D0的值等于0则不能再减小,X0每接通一次定时器增加1S,X1接通一次定时器减少1S。
这个程序的缺点是每次断电后需要重新设置时间值。
如果想停机后保存时间值可以把D0换成D128。
[ 此帖被chenpingyg在2011-05-23 00:52重新编辑 ]
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-23 00:58
还有一种办法就是在输出点上接一个时间继电器,把输入点串在时间继电器的触点上。
自己的事情自己做.