刻骨铭心
若爱,请深爱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2020-08-04
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-08 16:24
丹佛斯FC51系列变频器,由PLC控制它的端子来运行。NPN控制方式,其他同型号的运行正常【也是NPN控制方式】,其中有一台施加启动信号后没法运行《施加启动信号后变频器会以它本身的调节电位器的频率来运行》,也没有显示什么报警《同其他变频器参数设定一致》,找不出原因。没办法再给这个变频器另外一个端子施加一个信号做点动运行,这是它可以运行了。但是运行后变频器的频率会以点动设定的频率来运行一会后儿,接着开始往下降,快为0频率时又往上升,一直循环着。再这期间变频器偶尔还会停止运行【监视PLC输出正常】。停顿一下又开始运行。。。。。。琢磨两天找不出问题,以为干扰,把他的信号悬空隔离开还是有这种问题。。。尝试运行中把它的点动信号拿掉,它突然就停止运行了《启动信号还有,这是它要以电位器频率运行才对》。又尝试直接短接0V《NPN方式》,它运行但还是重复着跳跃。无奈之下把这信号短接24V,这下正常了,可它是NPN方式呀,不合常理,所以也不敢这样使用。它由拨码开关来选择NPN或PNP控制方式,所以说不会设定错的。。。其他变频器正常的运行着。。。。郁闷呀。已经确定没有干扰,PLC输出也正常。。。没办法了,大家指教一下或给点意见参考参考吧。。。。。多多谢谢大家了。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
刻骨铭心
若爱,请深爱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2020-08-04
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 22:17
谢谢大家,有一点就是一个端子0V控制,一个端子24V控制。。。。。这就不可能啊。。。。拨码开关选择为0V控制。好郁闷,
曾少你的,你都已在别处得到。。。