用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
在标准电压380V上下波动多少还是可以正常用
上一主题
下一主题
张家喜
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看张家喜的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-08 10:35
全看
|
小
中
大
谢谢大
分享
张连强
要学的 真是太多了
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
219 点
下载积分:
13253 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2010-12-06
最后登录:
2016-02-14
查看张连强的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-08 20:32
全看
|
小
中
大
好像是 +5% -10%
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
在标准电压380V上下波动多少还是可以正常用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问